#80293Повідомлення 22 квіт 2019, 19:41 
Не в мережі

Звідки: Запорожье
Дякував (ла) 115 Подякували 193
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
Варисторы, сапрессоры - все это припарки для самоуспокоения.
Реальную защиту может дать только отказоустойчивая топология схемы. Проще говоря, изолированный преобразователь.
По наивности когда-то применял варисторы по сетевому входу. Пользы - ноль, как показала практика и достаточно обширная статистика.


Повернутися до початку
 Профіль  
Відповісти цитуючи  
 Заголовок повідомлення: Re: сгорел dc-dc преобразователь от КЗ
#80295Повідомлення 22 квіт 2019, 19:49 
Site Admin
Аватара користувача
Не в мережі

Звідки: город Киев
Дякував (ла) 417 Подякували 1124
Мій електротранспорт: Nissan Leaf
А как измерялась нулевая польза?

_________________
Чем скуднее знания, тем категоричней суждения.

"Глупцы все, кто глупцами кажутся и половина тех, что не кажется". (Бальтасар Грасиан)


Повернутися до початку
 Профіль  
Відповісти цитуючи  
 Заголовок повідомлення: Re: сгорел dc-dc преобразователь от КЗ
#80300Повідомлення 22 квіт 2019, 21:08 
Не в мережі

Звідки: Запорожье
Дякував (ла) 115 Подякували 193
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
ДядяВася писав(ла):
А как измерялась нулевая польза?

Сапрессорыы, а особенно варисторы, имеют допуск по нпряжению эффективного срабатывания плюс-минус лапоть.
Во-первых, трудно выбрать уже сам номинал.
Он начинает работать еще в рабочем диапазоне а эффективно ограничивает напряжение , когда уже поздно, чувствительное сгорело. Ставите на 12-вольтовый выход сапрессор 15 вольт? Так 15 это на нем нарисовано. А вглядеться в данные - он и 16 или 17 рабочий порог в отдельных экземплярах вполне может иметь. При таком раскладе 12-вольтовая аппаратура уже сгорит. Ну, если это не автомобильная лампочка или утюг. Еще хуже, когда уже при 12.6-13,2 пробивается и начинает грузить исправный источник.
Во-вторых, я разрабатывал источники, которые по специфике часто находились под угрозой воздействия молний.
Скажем, питали нагрузку по длинной кабельной линии, метров 100 и более. Если случалось серьезное воздействие, то там не варисторы, там дорожки печатные испарялись и провода сплавлялись. А мелкие микросекундные выбрыки довольно успешно подавляет стандартный входной фильтр.
В некоторых последних разработках даже плавкий предохранитель по сетевому входу исключил. Статистика отказов показала, что при неисправностях быстрее отгорает ( безопасно, без пламени и лишнего дыма) пусковой токоограничительный резистор специальной конструкции, а предохранитель остается цел. Поставили контрольный эксперимент - точно!
Это изделия серийные и статистика достаточно большая, как по количеству изделий, так и по времени ( 5-7 лет). Модели древнее 7 лет, скорее всего, пользователь просто выбрасывает по моральному старению.


Повернутися до початку
 Профіль  
Відповісти цитуючи  
Показати повідомлення за:  Поле сортування  
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 33 ]              На сторінку Пред.  1, 2, 3

Часовий пояс: UTC + 2 години


Хто зараз на конференції

Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 3