ДядяВася писав(ла):
А как измерялась нулевая польза?
Сапрессорыы, а особенно варисторы, имеют допуск по нпряжению эффективного срабатывания плюс-минус лапоть.
Во-первых, трудно выбрать уже сам номинал.
Он начинает работать еще в рабочем диапазоне а эффективно ограничивает напряжение , когда уже поздно, чувствительное сгорело. Ставите на 12-вольтовый выход сапрессор 15 вольт? Так 15 это на нем нарисовано. А вглядеться в данные - он и 16 или 17 рабочий порог в отдельных экземплярах вполне может иметь. При таком раскладе 12-вольтовая аппаратура уже сгорит. Ну, если это не автомобильная лампочка или утюг. Еще хуже, когда уже при 12.6-13,2 пробивается и начинает грузить исправный источник.
Во-вторых, я разрабатывал источники, которые по специфике часто находились под угрозой воздействия молний.
Скажем, питали нагрузку по длинной кабельной линии, метров 100 и более. Если случалось серьезное воздействие, то там не варисторы, там дорожки печатные испарялись и провода сплавлялись. А мелкие микросекундные выбрыки довольно успешно подавляет стандартный входной фильтр.
В некоторых последних разработках даже плавкий предохранитель по сетевому входу исключил. Статистика отказов показала, что при неисправностях быстрее отгорает ( безопасно, без пламени и лишнего дыма) пусковой токоограничительный резистор специальной конструкции, а предохранитель остается цел. Поставили контрольный эксперимент - точно!
Это изделия серийные и статистика достаточно большая, как по количеству изделий, так и по времени ( 5-7 лет). Модели древнее 7 лет, скорее всего, пользователь просто выбрасывает по моральному старению.