Stalker_W писав(ла):
Расскажу, с какой проблемой столкнулись мы. У нас было 9 блоков, настроенных по 44,5В. В сумме ~400В. На каждом блоке висела реле, которое вкл/выкл блоки на уровне управления логикой (не силовые). Без нагрузки всё работало отлично и выдавало свои 400В.
Выключаем блоки (все горят красными индикаторами) и подключаем к более-менее заряженной машине с напряжением 355В. Размыкаем все реле, тем самым даём на блокам команду старта. И вот тут начинаются проблемы.
Невозможно обеспечить абсолютно одновременный старт всех блоков.
Это (одновременность) и не нужно. И никогда не получится.
У вас использование блоков идет нестандартное.
паралельность их работы в серверах это "все параледьно выдают 48в" а не так как у вас "складываем напряжения по выходу".
Надо жестко по 220в синфазно включать. Это раз.
два - нужно не через реле включать а запускать с плавным нарастанием напряжения, чтобы блок не врубал сразу все свои 48в а постепенно поднимал напряжение (идеально) до нужного уровня.
У вас получается "качания" напряжения:
1) блок проснулся.
2) блок "нюхает выход"... видит там напряжение наведенное от "братьев".
3) если напряжение мизерное, блок включается и "качает общую лодку"...
4) если напряжение заметное (перетекание) блок так и остается в защите...
Честно вам говорю: последовательное соединение импульсных БП по выходу последовательно всегда будет обречено на "качания" напряжения. Сами блоки для такого режима работы не предназначены.