Електро-автосам
https://electroavtosam.com.ua/forums/

ЗУ EMERSON модель HD4825-3
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=2135
Сторінка 1 із 1

Автор:  Руслан и Людмила [ 04 жовт 2017, 04:25 ]
Заголовок повідомлення:  ЗУ EMERSON модель HD4825-3

Собственно один вопрос:
1. Можно ли с этого ЗУ получить зарядное напряжение 58-59 вольт (без переделок)?
Вот фото.
Додаткові файли:
20171001_120449.jpg
20171001_120449.jpg [ 610.17 КБ | Переглядів: 4616 ]
Додаткові файли:
20171001_120500.jpg
20171001_120500.jpg [ 689.14 КБ | Переглядів: 4616 ]
Додаткові файли:
20171001_120443.jpg
20171001_120443.jpg [ 685.81 КБ | Переглядів: 4616 ]

Автор:  ДядяВася [ 04 жовт 2017, 09:10 ]
Заголовок повідомлення:  Re: ЗУ EMERSON модель HD4825-3

В компьютере даже простая "гляделка" позволяет перевернуть фото в нормальный вид.
Неужели так сложно это сделать перед заливкой?

Автор:  Dima [ 04 жовт 2017, 09:21 ]
Заголовок повідомлення:  Re: ЗУ EMERSON модель HD4825-3

Узнаю свой блок).Регулировка напряжения 46-51в, тока от 8 до 25а,Отсечка по превышению напряжения 54в.По просьбе клиента выставлено 50,2 в и 10а.
Можно и 70+ ,но без паяльника не обойтись.

Автор:  Руслан и Людмила [ 12 жовт 2017, 11:36 ]
Заголовок повідомлення:  Re: ЗУ EMERSON модель HD4825-3

Dima писав(ла):
Узнаю свой блок).Регулировка напряжения 46-51в, тока от 8 до 25а,Отсечка по превышению напряжения 54в.По просьбе клиента выставлено 50,2 в и 10а.
Можно и 70+ ,но без паяльника не обойтись.


Ось тут і засумніватися можна в істині "кліен завжди правий"
Якщо замовляли напругу до 51, а зробили 50,2 з відключенням при 54, а потім кліенту цого не достатньо і він скаржиться - то хто правий?

Тут я на стороні виконавця. Було зроблено що замовляли, а далі те що хоче кліент за окремі гроші.

Автор:  DeLike [ 12 жовт 2017, 22:50 ]
Заголовок повідомлення:  Re: ЗУ EMERSON модель HD4825-3

Руслан и Людмила писав(ла):
Якщо замовляли напругу до 51, а зробили 50,2 з відключенням при 54, а потім кліенту цого не достатньо і він скаржиться - то хто правий?




Прав продавец. Заказывали 50,2В (а не 51В) и сделали 50,2В!


Dima писав(ла):
По просьбе клиента выставлено 50,2 в и 10а.


Для 15S лифера по ходу заказ был...

С уважением,

Александр.

Автор:  mr.Dream [ 12 жовт 2017, 23:09 ]
Заголовок повідомлення:  Re: ЗУ EMERSON модель HD4825-3

DeLike писав(ла):
Заказывали 50,2В (а не 51В) и сделали 50,2В!
Для 15S лифера по ходу заказ был...

то взагалі не зрозуміло, для чого напруга. Для 15 ліферів треба 54,0-54,8.

або 14 ліферів - по 3,586В
або 12 іонок - по 4,183В

Автор:  ДядяВася [ 13 жовт 2017, 08:35 ]
Заголовок повідомлення:  Re: ЗУ EMERSON модель HD4825-3

Судя по цифрам, заказывалось для 12S липолек.

Автор:  DeLike [ 13 жовт 2017, 10:45 ]
Заголовок повідомлення:  Re: ЗУ EMERSON модель HD4825-3

Я судил по автоотключению в 54В. Для 12S LiXX это 4,5В.

Для 12S LiFe 3,6В.

С уважением,

Александр.

Автор:  Dima [ 13 жовт 2017, 11:20 ]
Заголовок повідомлення:  Re: ЗУ EMERSON модель HD4825-3

Там нет автоотключения.При 54в блок уходит в аварию-перенапряжение.

Автор:  DeLike [ 13 жовт 2017, 11:42 ]
Заголовок повідомлення:  Re: ЗУ EMERSON модель HD4825-3

В каком случаи может быть перенапряжение аж на 6% от выставленого? Ради расширения знаний спрашиваю.

С уважением,

Александр.

Автор:  Dima [ 13 жовт 2017, 12:44 ]
Заголовок повідомлення:  Re: ЗУ EMERSON модель HD4825-3

Нерабочя обратная связь по напряжению- ОС-и на выходе 70в....

Автор:  -=TRO=- [ 14 жовт 2017, 05:34 ]
Заголовок повідомлення:  Re: ЗУ EMERSON модель HD4825-3

DeLike писав(ла):
В каком случаи может быть перенапряжение аж на 6% от выставленого? Ради расширения знаний спрашиваю....

Насколько я шарю в теме, то 54в это напряжение выше которого нельзя накрутить блок без его переделки(выше 54в срабатывает встроенная аварийная аппаратная защита от перенапряжения).

Поэтому очевидный ответ на вопрос:
Руслан и Людмила писав(ла):
Собственно один вопрос:
1. Можно ли с этого ЗУ получить зарядное напряжение 58-59 вольт (без переделок)?...

Нет, нельзя.