Автор: | dimademch2012 [ 20 бер 2017, 10:26 ] |
Заголовок повідомлення: | как рассчитать предохранитель? |
Нужны советы и практический опыт по предохранителям. Все указанные производителем номиналы считаем как 100%-ные и без учета погрешностей. Делаю сборку аккумулятора. Хочу использовать предохранитель от КЗ, или плавкий или автоматический, типа если плавкий указан как 20А при 14В, каковы будут значения при 50В и наоборот, если автомат 10А при 220В переменки, какое значение будет при 24В постоянки? п.с. почему-то на всех включателях используют практически кратное понижение данныхЮ, например 12В\25а или 24В\13А, или 220В\5а или 110В\9А |
Автор: | com [ 20 бер 2017, 11:09 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: как рассчитать предохранитель? |
Тут трошки практичного досвіду. viewtopic.php?f=35&t=1182&start=15 Якщо максимальні струми заряду та розряду різні, то? Потрібні різні автомати, запобіжники на розряд/заряд. Підібрати також можна експериментально. Контролюючи нагрів, час на спрацювання при заданому струмі. Для збільшення струму можна спробувати паралельне включення автоматів. Але практично я це не тестував. Наприклад два автомати на 10 ампер. Включений один - обмеження 10 ампер, два - 20 ампер. Грубо. |
Автор: | Stalker_W [ 20 бер 2017, 11:48 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: как рассчитать предохранитель? |
Постоянный ток выше 10А и напряжением выше 30В почти нереально оборвать неспециализированным автоматом. Жаль не записал видео, как при постоянном напряжении 330В но токе всего 1,5А при отключении провода тянется дуга в пару сантиметров. Используйте только плавкие предохранители. Автоматы на постоянное напряжение стоят в 7-10 раз дороже, чем те же на переменное. Дело в том, что их камеры закачивают инертным газом или вообще выкачивают до вакуума, применяют последовательные контакты и ещё пару премудростей. Всё это недешёвое удовольствие. |
Автор: | dimademch2012 [ 20 бер 2017, 12:22 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: как рассчитать предохранитель? |
Stalker_W писав(ла): Используйте только плавкие предохранители. Автоматы на постоянное напряжение стоят в 7-10 раз дороже, чем те же на переменное. Дело в том, что их камеры закачивают инертным газом или вообще выкачивают до вакуума, применяют последовательные контакты и ещё пару премудростей. Всё это недешёвое удовольствие. т.е. автоматы не годятся. понятно. а плавкие, допустим на 14В20А, при 50В будет понижатся порог перегорания? до 10А? |
Автор: | com [ 20 бер 2017, 12:51 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: как рассчитать предохранитель? |
Що до автоматів. Чим вище вольтаж батареї - то більші вимоги до якості та надійності автоматів. Ваш акумулятор на авто чи на велосипед? Автора цієї теми треба ще спитати. viewtopic.php?f=26&t=1039 |
Автор: | Yurij [ 20 бер 2017, 13:27 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: как рассчитать предохранитель? |
Может спаренный вот такой подойдет. https://ru.aliexpress.com/item/1P-80A-1 ... 174.C5yQyN Упс... немного не туда, но может кому интересно будет для выбора автоматов. |
Автор: | ДядяВася [ 20 бер 2017, 22:20 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: как рассчитать предохранитель? |
Вот еще не туда: https://ru.aliexpress.com/item/2P-100A- ... 2dc6&tpp=1 100A-DC-600V - неплохой вариант, даже если это китайские 600В. На 200-300В и оба в параллель - до 200А (если не врут) можно коммутировать. |
Автор: | mr.Dream [ 20 бер 2017, 22:33 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: как рассчитать предохранитель? |
Если боитесь за дугу, ставте параллельно автомату керамический конденсаор. Не панацея, но дуга менее стабильная. Себе я поставил автомат, убрав из него термореле, перемотав соленоид на управление током + плавкий предохранитель на 2х номинального тока. Если предохранитель сгорит - значит не спроста. А автомат чтобы не срабатывал сам по себе. И на счет предохранителя, ставить нужно только в керамической или стекланой колбе. Желательно даже с пламенегасительной камерой в виде песка внутри. Никаких пластиковых автомобильных. Напряжение дуги в кислородной среде завичит от металла электродов, но примерно 21В для железа. Все, что выше 30В способно вызвать дугу при разрыве контакта. Дуга на постоянке и напряжении в 200-300В при токе КЗ в несколько килоампер может достигать метра в длину кратковременно. Никого не пугаю. Просто видел вживую. На тяговой подстанции 600В постоянки, когда практику проходил в молодости После этого вроде ее и не боюсь, но видить снова нету ни малейшего желания ) |
Автор: | mr.Dream [ 20 бер 2017, 22:36 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: как рассчитать предохранитель? |
dimademch2012 писав(ла): Stalker_W писав(ла): а плавкие, допустим на 14В20А, при 50В будет понижатся порог перегорания? до 10А? нет. порог перегорания это порог перегорания, от вольтажа не зависит. 14В - это рабочее напряжение, заявлено производителем или стандартом, превышать которое не рекомендуется. |
Автор: | Stalker_W [ 20 бер 2017, 22:53 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: как рассчитать предохранитель? |
dimademch2012 писав(ла): а плавкие, допустим на 14В20А, при 50В будет понижатся порог перегорания? На плавких порог перегорания не зависит от напряжения. А вот потом они могут и не раскомутировать цепь, если отгоревшие контакты расположены слишком близко. Вам какое напряжение нужно раскомутировать?ДядяВася писав(ла): 100A-DC-600V - неплохой вариант, даже если это китайские 600В Это не чистая постоянка. Это постоянное прерывистое напряжение. Так торгаши и впаривают.Вот поучительный ролик, как в вакууме перестаёт пробивать искра (кстати, автор самоделкин ещё тот - восстанавливает в гараже электронный микроскоп. С удовольствие слежу за его успехами) |
Автор: | dimademch2012 [ 20 бер 2017, 23:18 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: как рассчитать предохранитель? |
Stalker_W писав(ла): На плавких порог перегорания не зависит от напряжения. А вот потом они могут и не раскомутировать цепь, если отгоревшие контакты расположены слишком близко. Вам какое напряжение нужно раскомутировать? одна сборка 24В, другая 48В. Рабочий ток около 10А. Но кроме предохранителя в цепи между батареей и потребителем, я хотел установить предохранитель и внутри сборки, как защиту от КЗ. Сегодня проводил опыты на автомате переменном 220В 10А При замыкании СКА 12В щелкает конечно, но амперметр 20А зашкаливает. На вскидку около 30А. |
Автор: | Stalker_W [ 21 бер 2017, 09:32 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: как рассчитать предохранитель? |
Для 48В достаточно 10-12мм между контактами плавкого предохранителя, чтоб гарантированно отключить. |
Автор: | mr.Dream [ 21 бер 2017, 10:46 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: как рассчитать предохранитель? |
Автомат на 10 ампер сработает от 50-100А тока короткого замыкания. При 10+А сработает минут за 10 по биметалической пластинке. |
Автор: | -=TRO=- [ 21 бер 2017, 13:43 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: как рассчитать предохранитель? |
Stalker_W писав(ла): Для 48В достаточно 10-12мм между контактами плавкого предохранителя, чтоб гарантированно отключить. Так вот почему для постоянки покупают трехфазный автомат и подключают все три контакта последовательно. |
Автор: | Stalker_W [ 25 бер 2017, 11:20 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: как рассчитать предохранитель? |
Я понял намёк. Постараюсь при возможности заснять дугу выключения постоянки. И да, нужно иметь хотя бы 2 зазора, чтоб нормально разомкнуть постоянку. То есть хотя бы два последовательных контакта. |