Електро-автосам
https://electroavtosam.com.ua/forums/

как рассчитать предохранитель?
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=38&t=1760
Сторінка 1 із 3

Автор:  dimademch2012 [ 20 бер 2017, 10:26 ]
Заголовок повідомлення:  как рассчитать предохранитель?

Нужны советы и практический опыт по предохранителям.
Все указанные производителем номиналы считаем как 100%-ные и без учета погрешностей.

Делаю сборку аккумулятора. Хочу использовать предохранитель от КЗ, или плавкий или автоматический, типа Зображення
если плавкий указан как 20А при 14В, каковы будут значения при 50В
и наоборот, если автомат 10А при 220В переменки, какое значение будет при 24В постоянки?

п.с. почему-то на всех включателях используют практически кратное понижение данныхЮ, например 12В\25а или 24В\13А, или 220В\5а или 110В\9А
Зображення

Автор:  com [ 20 бер 2017, 11:09 ]
Заголовок повідомлення:  Re: как рассчитать предохранитель?

Тут трошки практичного досвіду.
viewtopic.php?f=35&t=1182&start=15

Якщо максимальні струми заряду та розряду різні, то?
Потрібні різні автомати, запобіжники на розряд/заряд.

Підібрати також можна експериментально. Контролюючи нагрів, час на спрацювання при заданому струмі.

Для збільшення струму можна спробувати паралельне включення автоматів. Але практично я це не тестував.
Наприклад два автомати на 10 ампер. Включений один - обмеження 10 ампер, два - 20 ампер. Грубо.

Автор:  Stalker_W [ 20 бер 2017, 11:48 ]
Заголовок повідомлення:  Re: как рассчитать предохранитель?

Постоянный ток выше 10А и напряжением выше 30В почти нереально оборвать неспециализированным автоматом.
Жаль не записал видео, как при постоянном напряжении 330В но токе всего 1,5А при отключении провода тянется дуга в пару сантиметров.

Используйте только плавкие предохранители. Автоматы на постоянное напряжение стоят в 7-10 раз дороже, чем те же на переменное. Дело в том, что их камеры закачивают инертным газом или вообще выкачивают до вакуума, применяют последовательные контакты и ещё пару премудростей. Всё это недешёвое удовольствие.

Автор:  dimademch2012 [ 20 бер 2017, 12:22 ]
Заголовок повідомлення:  Re: как рассчитать предохранитель?

Stalker_W писав(ла):
Используйте только плавкие предохранители. Автоматы на постоянное напряжение стоят в 7-10 раз дороже, чем те же на переменное. Дело в том, что их камеры закачивают инертным газом или вообще выкачивают до вакуума, применяют последовательные контакты и ещё пару премудростей. Всё это недешёвое удовольствие.

т.е. автоматы не годятся. понятно.
а плавкие, допустим на 14В20А, при 50В будет понижатся порог перегорания? до 10А?

Автор:  com [ 20 бер 2017, 12:51 ]
Заголовок повідомлення:  Re: как рассчитать предохранитель?

Що до автоматів. Чим вище вольтаж батареї - то більші вимоги до якості та надійності автоматів.

Ваш акумулятор на авто чи на велосипед?

Автора цієї теми треба ще спитати.
viewtopic.php?f=26&t=1039

Автор:  Yurij [ 20 бер 2017, 13:27 ]
Заголовок повідомлення:  Re: как рассчитать предохранитель?

Может спаренный вот такой подойдет.
https://ru.aliexpress.com/item/1P-80A-1 ... 174.C5yQyN
Упс... немного не туда, но может кому интересно будет для выбора автоматов.

Автор:  ДядяВася [ 20 бер 2017, 22:20 ]
Заголовок повідомлення:  Re: как рассчитать предохранитель?

Вот еще не туда: https://ru.aliexpress.com/item/2P-100A- ... 2dc6&tpp=1
100A-DC-600V - неплохой вариант, даже если это китайские 600В. На 200-300В и оба в параллель - до 200А (если не врут) можно коммутировать.

Автор:  mr.Dream [ 20 бер 2017, 22:33 ]
Заголовок повідомлення:  Re: как рассчитать предохранитель?

Если боитесь за дугу, ставте параллельно автомату керамический конденсаор. Не панацея, но дуга менее стабильная. Себе я поставил автомат, убрав из него термореле, перемотав соленоид на управление током + плавкий предохранитель на 2х номинального тока. Если предохранитель сгорит - значит не спроста. А автомат чтобы не срабатывал сам по себе.
И на счет предохранителя, ставить нужно только в керамической или стекланой колбе. Желательно даже с пламенегасительной камерой в виде песка внутри. Никаких пластиковых автомобильных. Напряжение дуги в кислородной среде завичит от металла электродов, но примерно 21В для железа. Все, что выше 30В способно вызвать дугу при разрыве контакта. Дуга на постоянке и напряжении в 200-300В при токе КЗ в несколько килоампер может достигать метра в длину кратковременно. Никого не пугаю. Просто видел вживую. На тяговой подстанции 600В постоянки, когда практику проходил в молодости :) После этого вроде ее и не боюсь, но видить снова нету ни малейшего желания )

Автор:  mr.Dream [ 20 бер 2017, 22:36 ]
Заголовок повідомлення:  Re: как рассчитать предохранитель?

dimademch2012 писав(ла):
Stalker_W писав(ла):
а плавкие, допустим на 14В20А, при 50В будет понижатся порог перегорания? до 10А?

нет. порог перегорания это порог перегорания, от вольтажа не зависит.
14В - это рабочее напряжение, заявлено производителем или стандартом, превышать которое не рекомендуется.

Автор:  Stalker_W [ 20 бер 2017, 22:53 ]
Заголовок повідомлення:  Re: как рассчитать предохранитель?

dimademch2012 писав(ла):
а плавкие, допустим на 14В20А, при 50В будет понижатся порог перегорания?
На плавких порог перегорания не зависит от напряжения. А вот потом они могут и не раскомутировать цепь, если отгоревшие контакты расположены слишком близко. Вам какое напряжение нужно раскомутировать?

ДядяВася писав(ла):
100A-DC-600V - неплохой вариант, даже если это китайские 600В
Это не чистая постоянка. Это постоянное прерывистое напряжение. Так торгаши и впаривают.
Вот поучительный ролик, как в вакууме перестаёт пробивать искра (кстати, автор самоделкин ещё тот - восстанавливает в гараже электронный микроскоп. С удовольствие слежу за его успехами)



Автор:  dimademch2012 [ 20 бер 2017, 23:18 ]
Заголовок повідомлення:  Re: как рассчитать предохранитель?

Stalker_W писав(ла):
На плавких порог перегорания не зависит от напряжения. А вот потом они могут и не раскомутировать цепь, если отгоревшие контакты расположены слишком близко. Вам какое напряжение нужно раскомутировать?

одна сборка 24В, другая 48В. Рабочий ток около 10А. Но кроме предохранителя в цепи между батареей и потребителем, я хотел установить предохранитель и внутри сборки, как защиту от КЗ.
Сегодня проводил опыты на автомате переменном 220В 10А
При замыкании СКА 12В щелкает конечно, но амперметр 20А зашкаливает. На вскидку около 30А.

Автор:  Stalker_W [ 21 бер 2017, 09:32 ]
Заголовок повідомлення:  Re: как рассчитать предохранитель?

Для 48В достаточно 10-12мм между контактами плавкого предохранителя, чтоб гарантированно отключить.

Автор:  mr.Dream [ 21 бер 2017, 10:46 ]
Заголовок повідомлення:  Re: как рассчитать предохранитель?

Автомат на 10 ампер сработает от 50-100А тока короткого замыкания. При 10+А сработает минут за 10 по биметалической пластинке.

Автор:  -=TRO=- [ 21 бер 2017, 13:43 ]
Заголовок повідомлення:  Re: как рассчитать предохранитель?

Stalker_W писав(ла):
Для 48В достаточно 10-12мм между контактами плавкого предохранителя, чтоб гарантированно отключить.

Так вот почему для постоянки покупают трехфазный автомат и подключают все три контакта последовательно. :doh:

Автор:  Stalker_W [ 25 бер 2017, 11:20 ]
Заголовок повідомлення:  Re: как рассчитать предохранитель?

Я понял намёк. Постараюсь при возможности заснять дугу выключения постоянки.

И да, нужно иметь хотя бы 2 зазора, чтоб нормально разомкнуть постоянку. То есть хотя бы два последовательных контакта.

Сторінка 1 із 3 Часовий пояс: UTC + 2 години
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/