Автор:  Goga65 [ 16 квіт 2019, 09:34 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Жмеринка. Своя Альтернатива

Сегодня генерации практически нет(70-150Вт),напруга в сети 235-245в,очень резко меняется. Я разговаривал с РЭСовцами о плохом контакте на участке к трансу...
С сетью синхронизирует сам Грид-инвертор.

Додаткові файли:
IMG_1628.jpg
IMG_1628.jpg [ 171.74 КБ | Переглядів: 5023 ]

Автор:  Goga65 [ 16 квіт 2019, 10:04 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Жмеринка. Своя Альтернатива

Днями возле себя увидел "умное" авто, :? думал будут сетевую проблему решать,решил подойти пообщаться,но .... и как после этого не :maul:

Додаткові файли:
IMG_1442.jpg
IMG_1442.jpg [ 193.08 КБ | Переглядів: 5017 ]
IMG_1443.jpg
IMG_1443.jpg [ 206.79 КБ | Переглядів: 5017 ]

Автор:  Leon29 [ 16 квіт 2019, 11:55 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Жмеринка. Своя Альтернатива

Вы их спугнули. Зачем вы фотографировали. Разговор надо начинать фразой "Есть халтура..." :D
Но эти вам особо ничего не помогут, это лаборатория, они кабеля испытывают. Вам нужно ОВБ, те что с вышкой ездят. А лучше заявление с проблемой, можно даже с фото, в приемную под регистрацию и всё. Это нормальный деловой стиль сообщения проблемы.

Автор:  Rakarskiy [ 16 квіт 2019, 12:20 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Жмеринка. Своя Альтернатива

Судя по наполненности оборудованием через прозрачные окна, жо*а возка. Вероятно спец визуально оценивал твои возможности. Как видишь пасут, контролируют.
Видно дебет с кредитом не сходится, они же наверно не в курсе что у тебя электромобиль.

Автор:  i8086 [ 16 квіт 2019, 15:26 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Жмеринка. Своя Альтернатива

Лаборатория и ОВБ ничего не поможет. Пока не будет зарегистрированного письменного заявления никто даже шевелиться не будет. А фото для них не показатель, ну пишет он 266В и что с того, они скажут - это у тебя прибор несертифицированный с алиэкспресса и показывает с погрешностями.

У знакомого такое было, он жил рядом с трансформатором и напряжение за 260В зашкаливало. Пошел в РЭС, они спрашивают - а как ты узнал, что именно такое напряжение, почему у тебя приборы до сих пор не погорели, а ты уверен, что твои мультиметры не врут и т.д. Ничего не погорело потому что на весь дом у него реле напряжения, которые просто отключало. В общем после многочисленных визитов в РЭС все же кто-то пришел и померил напряжение, убедился в наличии проблемы, потом что-то на трансформаторе переключили и стало 235В.

Автор:  DimonMag [ 16 квіт 2019, 19:26 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Жмеринка. Своя Альтернатива

i8086 писав(ла):
переключили и стало 235В.

Після того як один абонент став продавати свою згенеровану від СП електроенергію то в мене напруга менше 230В не буває, а іноді і 250В доходить, змушений був також захист встановлювати. Впевнений, що то "товариші" з обленерго завищили на трансформаторі напругу так щоб унеможливити продаж згенерованої енергії - ну не може одне домогосподарство всю вюлицю так забезпечувати, тим паче раніше така стабільно висока напруга не спостерігалась. Та сама ситуація і на інцій вулиці де після підключення такої СЕС спостерігаеться стабільно високі 240-250В, захист виставив на позначці 255В - якщо менше то релє тільки те і робить що вимикається.

Автор:  i8086 [ 17 квіт 2019, 08:06 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Жмеринка. Своя Альтернатива

Швидше за все ніхто напругу навмисно не завищує, а проблема в незбалансованому навантаженні трансформатора. Ось була ця фаза раніше недовантажена, напруга була ніби в нормі, а після підключення генератора навантаження ще більше зменшилось. Можливо, ще і потужності трансформатора недостатньо.

Автор:  танго [ 17 квіт 2019, 12:28 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Жмеринка. Своя Альтернатива

Вся беда в том, что Еуропа слишком "честная" и делает все эти инвертора для ЗТ с выходным напряжением максимум вольт 240, а на наших линиях бывает и 260 в., поэтому надо попросить китайских товарищей расширить вернюю планку выходного напряжения инверторов хотя бы до 300 в. (это для однофазной цепи которые), чтобы можно было при любом раскладе "запихнуть" свою выработанную энергию в сеть.

Это мне напоминает 90 года, когда рынок наводнили телевизоры Сони и Панасоники с верним допустимым напряжением 240 в. (люди ясно что повелись на дорогие красивые "обертки"), и которые штабелями после этого стояли в ремонтных мастерских. Наряду с этим LG и Samsung быстро отреагировало на наши херовые сети и сделали свои телики практически неубиваемыми.

Своей СЭС нельзя поднять напряжение в сети, т. к. инвертор для ЗТ сделан генератором тока а не генератором напряжения.

Автор:  Микроватт [ 17 квіт 2019, 12:37 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Жмеринка. Своя Альтернатива

танго писав(ла):
Своей СЭС нельзя поднять напряжение в сети, т. к. инвертор для ЗТ сделан генератором тока а не генератором напряжения.

Это утверждение нарушает закон Ома. Потому - неверно.

Автор:  i8086 [ 17 квіт 2019, 12:38 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Жмеринка. Своя Альтернатива

Интересно, а если с помощью стабилизатора напряжения (ЛАТРом в простейшем случае) подогнать напряжение сети к нужному диапазону 220-240В и это подавать на грид-инвертор? Сможет ли грид работать через стабилизатор/ЛАТР? Не могу проверить, т.к. нет грида.

Автор:  танго [ 17 квіт 2019, 12:47 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Жмеринка. Своя Альтернатива

Микроватт писав(ла):
танго писав(ла):
Своей СЭС нельзя поднять напряжение в сети, т. к. инвертор для ЗТ сделан генератором тока а не генератором напряжения.

Это утверждение нарушает закон Ома. Потому - неверно.


Есть пословица: "Не знаешь закона Ома - сиди дома". ;)
Сеть является источником напряжения (т. е. источником с малым внутренним сопротивлением, а инвертор для ЗТ является наоборот - источником тока, с большим внутренним сопротивлением). Это как балласты для светодиодных ламп (источник тока, стабилизатор тока, генератор тока - это названия одного и того же прибора).

Автор:  танго [ 17 квіт 2019, 12:49 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Жмеринка. Своя Альтернатива

i8086 писав(ла):
Интересно, а если с помощью стабилизатора напряжения (ЛАТРом в простейшем случае) подогнать напряжение сети к нужному диапазону 220-240В и это подавать на грид-инвертор? Сможет ли грид работать через стабилизатор/ЛАТР? Не могу проверить, т.к. нет грида.


Конечно сможет.

Автор:  Goga65 [ 17 квіт 2019, 13:36 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Жмеринка. Своя Альтернатива

i8086 писав(ла):
Интересно, а если с помощью стабилизатора напряжения (ЛАТРом в простейшем случае) подогнать напряжение сети к нужному диапазону 220-240В и это подавать на грид-инвертор? Сможет ли грид работать через стабилизатор/ЛАТР? Не могу проверить, т.к. нет грида.

Так и делаю,потому как правильно отмечено Грид не может работать(и соответственно запихнуть в сеть) более 260в :wallbash:
Кстати сегодня ходил в РЭС,обещали на трансе скинуть напругу :gott:

Додаткові файли:
IMG_1638.jpg
IMG_1638.jpg [ 209.11 КБ | Переглядів: 4911 ]
IMG_1600.jpg
IMG_1600.jpg [ 141.29 КБ | Переглядів: 4911 ]

Автор:  BUg [ 17 квіт 2019, 14:26 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Жмеринка. Своя Альтернатива

Во первых, транс таки скидывает лишнюю энергию на высокую сторону, во-вторых, со стабилизаторами тоже работает. Со слов знающих, не вникал.

Автор:  Микроватт [ 17 квіт 2019, 15:08 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Жмеринка. Своя Альтернатива

танго писав(ла):
Есть пословица: "Не знаешь закона Ома - сиди дома". ;)

Так а я разве не о том же? Вам твердая двойка по ТОЭ.
Замкните источник тока на источник напряжения через небольшой резистор ( у всех реальных источников тока и напряжения есть внутреннее сопротивление!!!). И посмотрите что будет на выходе источника тока ( уличная сеть).
В простейшем симуляторе хотя бы, если опыт сразу ответ не подсказывает.
-----------
А в общем и целом - гнилая это идея по технике. Было понятно изначально.
Когда "товарищи" проектировали систему энергоснабжения страны, то этим занимались инженеры.
А когда за это взялись купцы, то неминуемо обосрались в элементарных технических вопросах.
Нельзя использовать бытовую сеть для реверсивного обмена, разве что в мизерных количествах.
Для более-менее крупной СЭС нужна своя трансформаторная подстанция, никуда не денешься по технике.