Инженер писав(ла):
Подскажите пожалуйста, у самого не хватает понимания
.
В домашней электропроводке имеем:
- разводка всех линий трёхжильными кабелями L , N , PE соответственно
- на всех розеточных линиях и линиях к насосам и водонагревательным приборам имеются УЗО
- имеется контур заземления (вроде нормально получился - между контуром и фазами качественные 220)
контур пока не подключен к линиям PE.
Собственно вопрос в чём : сейчас между PE и N порядка 90-100 В!
Так должно быть?!
И второе: на кухне столешница покрыта нержавейкой 1им., так вот между поверхностью и корпусами электроприборов ( духовка,стир.маш. и др.) те же 90-100 В! "Взбадривает" прилично,зараза!
Да и корпуса электроприборов "пощипывают" ощутимо"!
Не могу "въехать" в физику этих процессов
! Помогите!
Забавная ситуация!
Разберем по пунктам:
1) Столешница из нержавейки, скорее всего, оказалась невольно-заземленной "благодаря" водопроводному крану и воде, которая в нем протекает. Можем считать потенциал на столешнице равным нулю, т.е. по-настоящему "заземленным".
2) Такой же нулевой потенциал присутствует и на организованном Вами контуре заземления, который почему-то Вы еще не подключили к веткам домашней электропроводки!?!? Его срочно нужно подключать к соответствующим проводам (PE) в домашней сети!
3) Не понятно почему Ваш "нулевой" провод имеет вовсе не нулевой потенциал, а потенциал на уровне 90-100 В !?!?!?! Такое может быть возможным в ситуации, если у Вас "ноль" заведен тонким проводом, или он в каком-то месте "отгорел" или имеет "плохой контакт". В такой ситуации, если включить много нагрузки в сеть, то "нулевой провод" может "зависнуть" относительно своего законного положения, и заиметь какой-то потенциал, отличный от нуля (как в Вашем случае). Думаю, что стоит проверить потенциал на нулевом проводе, ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ОТКЛЮЧЕННОЙ НАГРУЗКЕ !!! Суть в следующем: если БЕЗ НАГРУЗКИ потенциал нулевого провода становится равным нулю (
относительно отдельно заведенной линии заземления!), то это означает, что нулевой провод имеет плохой контакт где-то внутри Вашей квартиры, от распред-щита, до конечных розеток. Если же, при отключении всей нагрузки внутри Вашей квартиры (вводным автоматом), на нулевом проводе будет продолжать наблюдаться какой-то потенциал (20-50-90-100 В), то это значит, что имеются проблемы в цепи нулевого провода на участке от ТП до Вашей квартиры! Искать и устранять проблему в этом случае будет сложнее.
4) Чтобы проверить все выше сказанное, проведите простой цикл измерений. Если Вы все правильно описали в своем посте выше, то должен подтвердиться следующий расчет: подключите к какой-нибудь розетке в своей квартире мощную нагрузку (чайник или утюг), и измерьте напряжения на:
4.1. напряжение между Вашей новой линией земли PE и фазным проводом L .
4.2. теперь напряжение между Вашей новой линией земли PE и N.
4.3. теперь напряжение непосредственно на клеммах розетки (при подключенной к ней нагрузке), т.е. это напряжение между N и L. Запишите его. Ничего не удивляет?
Если все так, как Вы описали, т.е.:
U (PE-L) = 220 В, U (PE-N) = 90 В,
то тогда на нагрузке должно остаться всего лишь:
U (L-N) = U (PE-L) - U (PE-N) = 220 - 90 = 130 В !!!!!!!!!!
Результаты Ваших измерений подтверждают эту теорию? Так и есть?
Тогда ищите проблему в нулевом проводе и устраняйте ее!
Успехов!