Итак добрался сегодня (прдон вчера) до р. Барабашово, цены с лета не поменялись.
Итог таков: система 4S4P из свинины (половина акб новые, половина где то год лежали. Акб НЕ БРЕНДОВЫЕ) при нагрузке 1000 ватт провисит 41 минуту (до отключения не довел, т. к. сервера )
при этом теоретически там 1320 в*ч. кпд ИБП заявлен более 90%...
То есть при токе 0,8С батка высосется за 40 минут что будет являться примерно 60% емкости от заявленой (т. как емкость Я не тестировал.) Похоже на правду? вроде да. Но компания АРС пишет что на 3-х коробках при такой нагрузке провисит 100 минут!!! Обмануть нас они могут? нет, это оф. информация для монтажа оборудования. Получается при кпд 90% (м-ть разряда 1100 ватт) и ескости около 2 кВт*ч проработаем 1,6 часа что близко к истине.
Проблема в том, что должны там стоять родные акб.
Додаткові файли:
АРС.png [ 211.33 КБ | Переглядів: 4952 ]
Вот такие 24 шт
ну правда там все манагеры охр....ли.... или мне показалось
?
Ну ладно данная батка является ОЭМ производством компании CSB, ихние 7.2Ач стоят 21уе, тоесть где то наи--лово
При этом дана емкость 10ти часового рразряда. А при разряде за час отдаст он только 65 Вт*ч, тоесть для пиковой загрузки ИБП (1860Вт *кпд = 2000 Ватт) нам потребуется 2000/65 ~ 31 шт (или 32 для четности на 4). 672уе для часа работы от ИБП при полной нагрузке. Так можно ли купить 2 кВт*ч лифера за 670 уе ?
А в моем случае потребуется к голове еще 2 кассеты для АКБ (каждая высотой 3U) или лифер влезет в голову, дак нах. оно надо со свинцом связываться?
Да еще забыл дописать - на 8ми акб (4S2P) при полной загрузке (~3С) время работы 8!!! минут (при такой работе акб в хороших условиях помирают за год, при частых отключениях 3-5 месяцев. Данные с личного опыта). А сколько лифера нужно для 10-ти минут работы? - 350Вт*ч. правда и ток там будет 7С