Запитання до тих, хто використовує та тестував BMS DALY для LiFepo4. Який нижній та верхній пороги спрацювання (реальні, не по даташиту) по відключенні на ячейку? Який струм балансування? Чи гріється радіатор БМС під час балансування і як довго по часу балансує БМС при мінімальному розбігу ячейок?
Суть питання в тому, що придбав в Україні дану БМС для LiFePo4 20S 40A для збірки акумулятора, вчора зробив тестування, двічі, і щось вона не коректно працює(. Ячейки перед збиранням були заряджені та вирівняні, всі 3,52В. Під час тестування, при розряді, БМС відключила навантаження при 2,2В на ячейці при заявлених 2,7В. Таке враження, що БМС відключає по нижньому порогу напруги батареї - 54В, бо саме така напруга була при відключені. Також зарядку відключає при 73В без балансування((. ЗП з заявленим режимом 73V СС/CV 5A. Тобто загальна напруга на батареї дійшла до 73 і зарядка зупинена, а ячейкі не збалансовані. На одній 3,45В, на іншій 3,55В, 3,67В. Під час розряду до напруги батареї 62-60В, напруга на всіх ячейках рівна - 3,1-3,0В, так само і при зарядці до 68-70 на всіх ячейка рівна напруга до сотих 3,4 - 3,5В, а дальше розбіг. Підключав мультиметр, під час зарядки і ваттметр. Акумулятор 14А/г, заряджався біля 3-х годин, дальше лишав його ще на 2-3г., але там струм падає до 14мА і все, нічого не балансується!(
Наприклад, на батареї 24s lifepo4, балансування можна спостерігати по індикатору на ЗП, де в кінці заряду сітодіод, то зелений, то червоний, і так 15-20хв. На цьому зарядному, я такого не спостерігаю. Там напруга дійшла до 62,8 В, світодіод засвітився зеленим і все. Як дізнатися, чи проблема в БМС, чи в ЗП?
P.S. Модератори, якщо потрібно було створити нову тему, то прохання будь ласка перенести даний пост.
|