igo61 писав(ла):
Как вариант, можно применить сдвоенный или строенный автомат и последовательно их соединить (предохранители-то мы включаем последовательно в цепи).
Насколько приемлем этот вариант?
я не знаю как кто . но могу допустить применение автоматов в последовательном соединении только : как первый срабатывает скажем на 100А первый от цепи источника тока (так сказать рубильник) а второй автомат или автоматы меньшего номинала идет на вспомогательное устройство/а и то это приемливо если в общей цепи возможен ток в 100А и надо отключить все потребители за главным автоматом мгновенно
последовательное соединение одинаковых автоматов я к счастью не видел -чтоб сработали два одновременно ну это будет страна Оз по -моему а не реальность -без обид но вы не учитываете что в каждом автомате напряжение будет одинаково высоким и первый сработавший может не справится с дугой а потом и второй ну и что это за защита цепи будет?
паралельно ставят но надо одинаковые по номиналу и исполнению (а в идеале и по сопротивлению) или специально спаренные\строенные есть
тема подключений уже обсуждалась
это силовая электрика тут надо не выдумывать а делать правильно______________________________________________________________________
P.S, тема для продажи я не аппал ее полгода а тут апнул и начались обсуждения физических процессов. мб лучше в отдельной теме ?