Stalker_W писав(ла): Ок. Тогда начинайте с покупки самых дефицитных частей: EVSE-контроллер и пистолет Тип2. Фирма, которая производит контролеры видна на фото. В общем контроллер есть, пистолет заказал, кабель, если всё ок будет то "вскладчину" тоже куплю. Как дальше "коробку" собирать? ![]() |
Автор: | Stalker_W [ 26 квіт 2018, 18:32 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Разъем MENNEKES тип 2 самодельный для зарядки на ОККО |
Напомните, что вам нужно связать между собой? |
Автор: | const [ 26 квіт 2018, 22:17 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Разъем MENNEKES тип 2 самодельный для зарядки на ОККО |
Stalker_W писав(ла): Напомните, что вам нужно связать между собой? Общепром 3ф (как оказалось, к сожалению 16А) и серийный EV Type 2 (Hyundai Ioniq) с однофазным 6.6 КВт зарядником внутри. |
Автор: | DeLike [ 27 квіт 2018, 07:42 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Разъем MENNEKES тип 2 самодельный для зарядки на ОККО |
Хоть в гараже и будете заряжаться максимум от одной фазы 16А (3,3кВт) но так как и кабель будет расчитан на 3ф 32А, и EVSE платка, и тип2 штекер, то делайте: (ЭМ->источник) тип2->коробка->общепром на 32А, а для гаража сделаете/купите переходник общепром 32А (большой) - общепром 16А (маленький). Будет возможность, при наличие в дороге общепрома 32А, заряжаться 6,6кВт или перепродать кабель. С уважением, Александр. |
Автор: | Stalker_W [ 01 трав 2018, 08:48 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Переходник Общепром-Тип2 |
Какой ЕВСЕ-контроллер купили? Есть ли в нём выходы на контактор? Есть ли входы (бывают дифреле встроенное и т.п.)? |
Автор: | const [ 01 трав 2018, 08:58 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Переходник Общепром-Тип2 |
Купил тот, что вы на фотке коробочки показывали - Avante EV charger controller 10 |
Автор: | Дмитрий_Липко [ 01 трав 2018, 11:35 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Переходник Общепром-Тип2 |
Тоже смотрю на этот контроллер, но цена у него не адекватная, лучше за 850 грн купить маленькую платку, и поставить внутрь коробки амперметр. |
Автор: | Дмитрий_Липко [ 21 трав 2018, 22:38 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Переходник Общепром-Тип2 |
Не рекомендую использовать контроллеры авант. Моё мнение, что это по функционалу это то же что и simpleEVSE, только в 2 раза дороже. И там и там нету никаких защит. |
Автор: | DeLike [ 22 трав 2018, 01:05 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Переходник Общепром-Тип2 |
Почему автомат F1 такого же номинала 40А, как и дифреле F2 40A? Автомат должен быть на ступень ниже! В данном случаи на 32А. Или суть в том, что сама розетка общепромовская защищена автоматом на 32А? С уважением, Александр. |
Автор: | landswellsong [ 22 трав 2018, 10:46 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Переходник Общепром-Тип2 |
Дмитрий_Липко писав(ла): Не рекомендую использовать контроллеры авант. Моё мнение, что это по функционалу это то же что и simpleEVSE, только в 2 раза дороже. И там и там нету никаких защит. А что скажете про OpenEVSE? Я так понимаю там сразу и контроль тока, и диф и термометр. |
Автор: | Stalker_W [ 22 трав 2018, 21:19 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Переходник Общепром-Тип2 |
На OpenEVSE цена не маленькая + плюс доставка в Украину. Дифреле на 40А - имеется ввиду, что пропускная способность дифреле должна быть не менее 40А. А так он срабатывает при всё тех же 100-200мА утечки. |
Автор: | DeLike [ 23 трав 2018, 07:42 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Переходник Общепром-Тип2 |
То что при 22кВт, т.е. 32А на фазе дифреле на 40А это правильно, неправильно то что защитный автомат на 40А, нужно на ступень ниже т.е. на 32А 3 пол., что и логично при 22кВт (32А×220В×3). Кстати ток утечки 100-200мА спасет от пожара, но не человека от поражения током, т.к. нужно дифреле на 40А надо со срабатыванием от тока утечки на 30мА! С уважением, Александр. |
Автор: | Stalker_W [ 24 трав 2018, 20:32 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Переходник Общепром-Тип2 |
Ха! DeLike, ты просто ни разу не монтировал общественные станции. Автомат на 32А под солнцем при наружной температуре +30С превращается в автомат на 27-28А. |
Автор: | DeLike [ 25 трав 2018, 02:55 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Переходник Общепром-Тип2 |
Устанавливал или нет, а о температурной зависимости от окр. среды и количестве/расстоянии соседних элементов защиты знаю. Да и +30°С на протяжении меньше четверти года ![]() Для меня аргумент, что на жаре автомат выдерживает 27-28А длительно и поэтому поставили 40А, такой же как анекдот из жизни у электриков: На кухне выбивает автомат на 16А, так сосед "электрик" заменил его на 25А... ![]() ![]() На моей памяти 2 ЭМ могуть тянуть аж 32А по трем фазам: тесла европейка и рено зое, остальные модели, что с однофазным ЗУ на 32А (например лиф 6,6кВт) если и будет выбивать автомат летом то, нужно узнать просто как снизить макс ток из сети, кстати батарее будет легче в жару ![]() П.С: мы тут про +30 говорим, а у меня первой зимой с ЭМ станции с тип2 при -7°С запускались (электроника глючила в момент авторизации) с раза десятого ![]() С уважением, Александр. |