Електро-автосам https://electroavtosam.com.ua/forums/ |
|
Разные вопросы при конструировании ЗУ https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=35&t=5080 |
Сторінка 3 із 8 |
Автор: | MiViK [ 15 лют 2022, 17:40 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Разные вопросы при конструировании ЗУ |
А какой зарядный ток планируете? |
Автор: | Инженер [ 15 лют 2022, 18:19 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Разные вопросы при конструировании ЗУ |
MiViK писав(ла): А какой зарядный ток планируете? …ну в зависимости от возможностей сети. Если 220, то наверное до 3-4 кВт. Если трехфазная, то можно и до 12 кВт. Это будет 0,5С для батареи. Регулировка тока (вручную) предусмотрена. |
Автор: | Инженер [ 15 лют 2022, 18:21 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Разные вопросы при конструировании ЗУ |
Блин…вот я тупой Вы ж спрашивали за ток… Ну тогда значит от 10 до 30 А…где-то… |
Автор: | Dream Tractor [ 15 лют 2022, 19:03 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Разные вопросы при конструировании ЗУ |
Инженер писав(ла): yuri писав(ла): уже идут со встроенным диодом ...так дело ж в том,что диод я могу всунуть в батарейный ящик и соответственно из ящика и на выходных выводах зарядок батарейного напряжения не будет. Смысл всей заморочки был в том числе и в этом... Вопрос выше про ток резонный. Это ж диод должен его переварить. И на 30А тепла будет прилично. А если вместо диода мосфет или игбт? |
Автор: | Инженер [ 15 лют 2022, 19:27 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Разные вопросы при конструировании ЗУ |
За тепло мне Гриша говорил Там фигня , всего ватт двадцать, не больше Можно пренебречь |
Автор: | ДядяВася [ 15 лют 2022, 20:46 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Разные вопросы при конструировании ЗУ |
Диоды, тепло - это да, но... Неужели в думаете, что разработчики электромобилей забыли про электронные ключи, и исключительно из-за склероза поставили контакторы? Да ну... Скорей всего имеет значение именно механическое размыкание цепи. По соображениям безопасности. |
Автор: | MiViK [ 15 лют 2022, 20:57 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Разные вопросы при конструировании ЗУ |
Инженер писав(ла): За тепло мне Гриша говорил Там фигня , всего ватт двадцать, не больше Можно пренебречь На сколько помню у вас напряжение батареи по 400 вольт, а это значит что падение на диоде будет около 1.5 вольт и соответственно около 45 Вт мощности, а ето два средних паяльника... |
Автор: | yuri [ 15 лют 2022, 21:03 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Разные вопросы при конструировании ЗУ |
Тогда на диод нужен хороший радиатор. |
Автор: | Инженер [ 15 лют 2022, 21:33 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Разные вопросы при конструировании ЗУ |
ДядяВася писав(ла): Диоды, тепло - это да, но... Неужели в думаете, что разработчики электромобилей забыли про электронные ключи, и исключительно из-за склероза поставили контакторы? Да ну... Скорей всего имеет значение именно механическое размыкание цепи. По соображениям безопасности. …не настолько плохое мнение у меня о разработчиках . Я просто пытаюсь набрать побольше вариантов ,решений. Ну и потом, в зависимости от ответа на вопрос самому себе : «…на сколько глубоко я готов заморочиться с этим вопросом…» выбрать шо нибудь Но согласитесь, этот вариант лучше просто постоянно подключённых зарядок…, но хуже чем если бы с контактором… |
Автор: | Инженер [ 15 лют 2022, 21:36 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Разные вопросы при конструировании ЗУ |
MiViK писав(ла): Инженер писав(ла): За тепло мне Гриша говорил Там фигня , всего ватт двадцать, не больше Можно пренебречь На сколько помню у вас напряжение батареи по 400 вольт, а это значит что падение на диоде будет около 1.5 вольт и соответственно около 45 Вт мощности, а ето два средних паяльника... …а чё? Разве не должно быть 0.6-0.65В на 30А? Вроде ж так?! Ну и радиатор небольшой думал поставить, место вроде есть.. |
Автор: | MiViK [ 15 лют 2022, 23:26 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Разные вопросы при конструировании ЗУ |
Для низковольтных диодов шоттки та и было бы, а вот для более высоковольтных приложений диоды имеют падение напряжения в прямом направлении поболее... Обычно около 1.2 -1.6 вольт. Пример https://imrad.com.ua/ru/dsi45-12a |
Автор: | sanfox [ 16 лют 2022, 07:30 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Разные вопросы при конструировании ЗУ |
Я заряжаю так: включаю последовательно подключенные зарядные EATONы в сеть, жду пока они стартуют и заряжают конденсаторы, на контрольном вольтметре вижу общее напряжение, после чего автоматическим предохранителем на 40 А включаю батарею на зарядку. Разница напряжений максимальная 30 Вольт, ток - 20А. автоматический предохранитель один раз поменял, но он несколько лет прослужил, начал вышибаться от перегрева, т.к. на одном из контактов на нем видимо ослабла затяжка. Если так не делать, а оставить автомат включенным, и сунуть зарядки в сеть, то они не стартуют мигая красными лампочками и не могут выдать напряжение , но пытаются, иногда получается. Блок DC-DC подзарядки бортовой 12В батареи подключается по той же логике, только там стоит реле задержки без этого также может заглючить или сгореть. Думаю по этой причине у меня сгорел DC-DC от севкон. Где то прочитал, что на электронные блоки нагрузку можно давать только после того, как загрузится микросхема, которая ограничивает выходные параметры, иначе можно спалить. На зарядник основной батареи я тоже хотел поставить реле задержки, но забил и оставил ручной выключатель. Вот старая фотка. Додаткові файли:
|
Автор: | Инженер [ 16 лют 2022, 09:04 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Разные вопросы при конструировании ЗУ |
...Шо то я в растерянности...озадачили вы меня... Хочется сделать и правильно,и не сильно задр...ся... Мечусь теперь от примитивного к навороченному (более-менее), от "колхоза к прогрессу"...шо делать...хз... |
Автор: | yuri [ 16 лют 2022, 10:10 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Разные вопросы при конструировании ЗУ |
У меня такое же подключение с автоматом, но автомат никогда не выключаю, Эмерсоны запускаются без проблем. |
Автор: | Инженер [ 16 лют 2022, 12:58 ] |
Заголовок повідомлення: | Re: Разные вопросы при конструировании ЗУ |
...дилетантские (тупые ) вопросы продолжаются: Как выбрать номинал резистора предзаряда и примерно рассчитать время задержки включения контактора? Какие исходные данные мне нужно для этого озвучить? |