Електро-автосам
https://electroavtosam.com.ua/forums/

Замена АКБ в ИБП
https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=58&t=540
Сторінка 1 із 1

Автор:  Сергей [ 04 лют 2015, 20:42 ]
Заголовок повідомлення:  Замена АКБ в ИБП

Значит, в честь новой складчины, решил проверить АКБ в бесперебойнике серверной (АРС 2.2 kVa) захожу в серверную, на морде головы сияет крестик состояния АКБ (последний раз смотрел на него месяца 3 назад) ну, думаю, пора думать об АКБ. Но надо же обслужить сборки, проверить напряжения и баланс между АКБ. Достаю 1 коробку - теплая :?, вторую - тоже :(
Додаткові файли:
IMAG0927.jpg
IMAG0927.jpg [ 989.88 КБ | Переглядів: 6119 ]

ну в общем вот так :wallbash: причем все 7 коробок :cry:
Я конечно на 2 коробки насобирал новых АКБ (16 - ть шт. из 56)
И задумался А123 20АЧ в коробку войдет 32 шт, ИБП у меня на 48В получится 16S2P и 2 кВт/ч емкости. + БМС на 50А и вуаля. ИБП держит напряжение в пределах 13.7 - 10.8 вольт на аккумулятор для лифера 13.7/4 = 3.425; 10.8/4 = 2.7
На днях залезу в мозги головы, посмотрю в каких пределах можно порегулировать напряжение, или использовать 15S, тогда вилка на ячейку будет 3.63В - 2.88В.
Что скажете коллеги?

Автор:  Stalker_W [ 04 лют 2015, 21:00 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Замена АКБ в ИБП

Глупый вопрос, а чем вас обычные гелиевые не устраивали? Вроде как в серверных сильно не замарачиваются литием.

Автор:  Сергей [ 04 лют 2015, 21:36 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Замена АКБ в ИБП

Цены р. Барабашова летом (когда спрашивал, завтра уточню)
7А*ч - $13.5
9А*ч - $16.5
12*9*8 = 864 В*ч за 132 уе (одна коробка)
12*7*8 = 672 В*ч за 108 уе (одна коробка)
у меня 7 коробок соответственно:
864*7 = 6.0 кВт*ч за $924
672*7 = 4.7 кВт*ч за $756
Сейчас на 2-х коробках по 7А*ч при нагрузке 1000 ватт скока проработает ИБП? (0,8С)
А так Я в голову запихну 2 кВт кот. точно хватит на час даже при полной загрузке. И освобожу 9U в стойке (кто знает - поймет)
В голове 1 коробка и еще 3 модуля по 2 коробки в каждом. На одной голове сейчас висит около 23 минут (исправил) а там 0,67 кВт*ч при нагрузке 1000 ватт - ничего не улавливаете? даже если Я положу туда 15 пакетов сумм. емкостью киловатт, он проработает около часа 15*20 = 300уе. А на 3-х коробках по 7А*ч он час не провисит, поверьте наслово (тоже ошибся пишет что проработал-бы 1,5 часа). Завтра проверю сколько времени висим на 2-х коробках.
Такая математика.

Автор:  Сергей [ 09 лют 2015, 21:23 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Замена АКБ в ИБП

Итак добрался сегодня (прдон вчера) до р. Барабашово, цены с лета не поменялись.
Итог таков: система 4S4P из свинины (половина акб новые, половина где то год лежали. Акб НЕ БРЕНДОВЫЕ) при нагрузке 1000 ватт провисит 41 минуту (до отключения не довел, т. к. сервера )
при этом теоретически там 1320 в*ч. кпд ИБП заявлен более 90%...
То есть при токе 0,8С батка высосется за 40 минут что будет являться примерно 60% емкости от заявленой (т. как емкость Я не тестировал.) Похоже на правду? вроде да. Но компания АРС пишет что на 3-х коробках при такой нагрузке провисит 100 минут!!! Обмануть нас они могут? нет, это оф. информация для монтажа оборудования. Получается при кпд 90% (м-ть разряда 1100 ватт) и ескости около 2 кВт*ч проработаем 1,6 часа что близко к истине.
Проблема в том, что должны там стоять родные акб.
Додаткові файли:
АРС.png
АРС.png [ 211.33 КБ | Переглядів: 6075 ]

Вот такие 24 шт 8O ну правда там все манагеры охр....ли.... или мне показалось :? ?
Ну ладно данная батка является ОЭМ производством компании CSB, ихние 7.2Ач стоят 21уе, тоесть где то наи--лово :ja:
При этом дана емкость 10ти часового рразряда. А при разряде за час отдаст он только 65 Вт*ч, тоесть для пиковой загрузки ИБП (1860Вт *кпд = 2000 Ватт) нам потребуется 2000/65 ~ 31 шт (или 32 для четности на 4). 672уе для часа работы от ИБП при полной нагрузке. Так можно ли купить 2 кВт*ч лифера за 670 уе ?
А в моем случае потребуется к голове еще 2 кассеты для АКБ (каждая высотой 3U) или лифер влезет в голову, дак нах. оно надо со свинцом связываться?
Да еще забыл дописать - на 8ми акб (4S2P) при полной загрузке (~3С) время работы 8!!! минут (при такой работе акб в хороших условиях помирают за год, при частых отключениях 3-5 месяцев. Данные с личного опыта). А сколько лифера нужно для 10-ти минут работы? - 350Вт*ч. правда и ток там будет 7С

Автор:  Руслан и Людмила [ 10 лют 2015, 11:41 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Замена АКБ в ИБП

Цікава арифметика.
А яка ймовірність або статистична частота роботи ИБП за (годин за 2014 рік)?
Розумний ИБП мав би дати таку цифру.

Автор:  Сергей [ 10 лют 2015, 21:52 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Замена АКБ в ИБП

У нас основная масса работы - это ночные переключения по 2-3сек., в основном ночью и утром. Реже бывают отключения до 1-2 минут. Основная проблема периодическое обслуживание подстанции (раз в месяц, перекрывается генератором) и форс мажоры. Их за зиму было много (повезло что в дневное время), + в связи с ситуацией в стране где гарантия стабильности эл. снабжения?

Автор:  Rule-X [ 11 лют 2015, 09:28 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Замена АКБ в ИБП

Идея светлая!
Но смущает одно существенное различие между Липолями и Свинками!
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ!
С липолями параллельных сборок большой емкости нужно держать ухо вострО!
Кто-то скажет - "А когда они последний раз горели?"
Отвечу! Мне достаточно, что они вообще могут гореть и взрываться, в отличии от Свинок, чтобы не ставить их в дорогую серверную.

Но если бы задумался, то размещал бы не в серверной, а в отдельном помещении!
Как собственно у меня на объекте и сделано!
Но не все могут себе позволить аккумуляторную...

Автор:  Сергей [ 12 лют 2015, 14:30 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Замена АКБ в ИБП

Лифовские батки не горят, железофосфат тоже. А бензин горит. Так у меня в серверной генератор стоит. Правда в хитром кожухе с вентиляцией.

Автор:  Rule-X [ 12 лют 2015, 16:44 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Замена АКБ в ИБП

Слышите всхлипывания? :cry: )))

Это МЧС-ники по Вам плачут! ) Прям аж рыдают навзрыд! )))

Тьфу-тьфу... )))

Автор:  Сергей [ 12 лют 2015, 17:53 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Замена АКБ в ИБП

Тьфу-тьфу... ))) Это точно, инициатива не моя. Но решение существует. Да и тема не о том.

Автор:  com [ 09 трав 2016, 18:14 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Замена АКБ в ИБП

Що нового у вас?

Можна спробувати збільшити ємність акумуляторів. Це має призвести до менших струмів розряду та збільшенню ресурсу.

Автор:  Stalker_W [ 10 трав 2016, 07:14 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Замена АКБ в ИБП

Вам на свинец балансиры нужно поставить. Реально помогают выжить свинцу
Вот такие http://microwatt.com.ua/catalog/balancer/ER1204 могут сделать на нужное количество аккумуляторов.

Автор:  -=TRO=- [ 10 трав 2016, 09:56 ]
Заголовок повідомлення:  Re: Замена АКБ в ИБП

На мощные ответственные потребители ставят промышленные панцирные свинцовые аккумуляторы, у них свинца с избытком (раза в два больше чем у ширпотреба), циклов и временной ресурс заявляется почти как у лифера, и поговаривают что они этот ресурс выхаживают. Но цена у них больше лифера, и малой емкости они не бывают.