Лев писав(ла):
)))))Сокол. возьмите рубильник....возьмите провода 50 квадрат....и включите все это на короткое....при батарее 166 вольт 75 А\Ч....посмотрим что будет...
контактор сам себе сгорел в элегазе без последствий для окружающих его аккумуляторов и всяких разных других элементов...
это если коротыш...а если действительно он отвалился под напругой из за того что пропало управляющее напряжение.то пофигу какой контактор...все равно сгорит...только вот тот за 1200 может сделать нормальный ба-бах...и засрать все вокруг..
если бы не сгорел контактор,то выгорел бы на фиг весь контроллер...я имею в виду не просто транзисторы ,а именно выгорел бы...по тому как в нем короткое так и есть...
так что как по мне ,вы не совсем понимаете для чего разработан прибор...по сему не стоит давать глупых советов...кто-то и вправду решит что круче рубильника нету...поставит его...а потом когда по какой-то причине начнут плавиться провода.возьмет да и рванет его под нагрузкой...
и вы не обижайтесь.но так сложилось что инженерам с ТИКО электроникс у меня больше доверия чем к отечественной продукции,и тем более к вашему опыту)
не обижаюсь и это не я давал ссылку на контактор за 1200, рубильник я имею ввиду должен быть для аварийного отключения, дёрнуть со всей силы в случае чего. А инженерам тико технологии сокола и не снились
я вам потом покажу что такое тиристор в руках специалиста по оным