Ох и любите же вы пофилософствовать ерунду. Не путайте ток КЗ с номинальным током. Если на АВ написано большими цифрами 16А, то это и есть номинальный ток. Если АВ не годится ни как выключатель, ни как защита, тогда просветите нас тёмных чем коммутировать и защищать? Все в быту и на производстве ставят автоматические выключатели, а оказывается есть нечто другое. Так раскройте нам секреты.
Кому интересно справочник по ИЕКу
https://www.avtomats.com.ua/4239-charac ... a_10a.htmlЕсли коротко и понятно, то:
каждый аппарат имеет износ, поэтому в паспорте указано сколько он выдерживает коммутаций токов КЗ
сколько он выдерживает коммутаций номинальных токов
сколько он выдерживает коммутаций вообще без токов
его защитные характеристики по току и перегрузке
его номинальные характеристики и режим эксплуатации.
Ну и качество изготовления вносит свои коррективы. Есть АВ которые срабатывают на токи КЗ только один раз
При проектировании оборудования используются разные свойства разных коммутационных аппаратов. Для расширения возможностей они часто комбинируются. Ставится рубильник и АВ. Ставится АВ и МП. Вот основные из них:
Рубильник - есть видимый разрыв но нет защиты и нельзя выключать под нагрузкой (обычно это 10% номинального тока).
АВ (автоматический выключатель) - есть токовая и тепловая защита, можно выключать под нагрузкой, нет видимого разрыва.
МП (магнитный пускатель) - дистанционное управление, нулевая защита (после пропадания напряжения сам не включается), многократные включения, много контактов, можно создавать автоматические и логические цепи, нет защиты.
Тепловое реле - только тепловая защита, вторичные управляющие цепи
Токовое реле - только токовая защита, вторичные управляющие цепи
ДА (дифференциальный автоматический выключатель) - все свойства АВ плюс дифзащита от токов утечки и поражения электрическим током.