Микроватт писав(ла):
Litvin писав(ла):
Цитата:
успешно используют активную балансировку батарей до 240 В ( 20 кислотных аккумуляторов).
Вообще-то не 20 аккумуляторов, а 120. Балансировка по шесть штук - это от безвыходности. Успешного в этом мало.
Так вы что , пробовали собрать батарею из 2-вольтовых банок, сделали к ней балансировщик и можете что-то об этом рассказать-показать ?
Или так, просто музыка навеяла...
Я знаю как это сделать, но реальных пользователей таких накопителей пока не видно.
Оставим тему балансировки для соответствующей ветки. Тут бы обсудить способ наиболее эффективного использования солнечных панелей.
Из двухвольтовых банок уже больше сотни лет собираются все ск-батареи, и прекрасно работают без балансировки. Есть батареи, как в неразборных корпусах, так и разборные - в погрузчиках, системах хранения и тд. Ваши же балансиры на батареи в шесть банок могут пригодиться только тем, у кого батарея собрана из разнокалиберного мусора с разной емкостью и сроком эксплуатации. Если система собирается их нормальных батарей одинаковой емкости из одной партии, то никакие балансиры не нужны, а скорее даже вредны. Я обалдел, когда увидел такие балансиры на батарее собраной из отдельных щелочных банок на канале у одного альтернативщика. Это вообще глупость несусветная! Человек пытается контролировать с помощью балансира напряжение на секции из N-ного количества банок, вместо того, чтобы контролировать напряжение на каждой банке, имея полную возможность. Что получается: например, сдохла или сдыхает одна банка, в батарее, скажем, из 12 двухвольтовых ячеек. Балансир делит эту батарею пополам и шесть банок заряжает нормально, а на втором он тех шести пытается держать такое же напряжение. Но если одна банка мертвая то 12 вольт приходится не на шесть банок, а на пять. То есть на каждую приходитсяся не 2 вольта, а 2,4. Тем самым идет ускоренное разрушение этих нормальных пяти банок. А если бы не было никакого балансира, то общее напряжение 24 вольта распределялось бы на 11 здоровых банок, то есть по 2,18 на каждую. И, чем из большего количества ячеек состоит батарея, тем более вредным становится применение таких балансиров. Например, мы говорили о 120 банках. Имеем одну сдыхающую банку, и без балансиров на все остальные, в том числе и на соседние с ней, в одной батарее из шести банок, приходится 240:119=2,0168, а с балансирами её соседи примут 2,4. Так в чем смысл таких балансиров? В ускоренном убитии соседних ячеек? В этом что-то есть. Действительно, зачем держать такую 6-баночную батарею с одной дохлой в большой батарее? Нужно просто добить соседей, да и выбросить их вместе с ней.