CRBAman писав(ла):
а чем он плох? всеравно вариант 2 больше чем 22кВт не выдаст по ограничению диф автомата. То есть две общепромовских розетки всеравно не получится использовать.
Поддерживаю! Наш "стандартный" на сегодняшний день щиток имеет существенные технические ограничения, которые просто глядя на него, сразу и нельзя понять. Основное ограничение - это максимальная мощность, которую мы можем потянуть от источника (кафе, отеля и др.) По договоренностям с хозяевами заведений - это 22 кВт по всем трем фазам. Исходя из этого, нас вешают на какой-то вводной автомат, ток которого вряд ли будет даже 50 ампер, зачастую даже и меньше. Исходя из этого, мы прокладываем до щитка кабель без особого запаса по сечению, т.к. мы тоже рассчитываем на 22 кВт (по 32 Ампера на фазу). И исходя из этого,
Вячеслав_М комплектовал ящик УЗО и автоматами, рассчитанными на соответствующие токи. Я уже молчу про то, что две синие розетки Schuko включены через один автомат на 25А к одной из фаз. Третья розетка при этом просто утрачивает смысл, да и перекос по фазам нежелателен, хотя в данном случае это не самое главное.
Как уже упомянул
CRBAman, две красные розетки включены через один автомат на 32А. Таким образом, например, если к одной из розеток наш спонсор подключит заряжаться свою европейскую Теслу, то все остальные розетки (и вторая красная, и все три синие) утрачивают смысл, т.к. Тесла способна выгребать все отведенные нам 22 кВт. И даже были случаи, что и ее одну (Теслу) не выдерживали автоматы и вырубались.
Вот такая неутешительная правда о функционировании наших "стандартных" ящиках EV-net.
Прошу высказываться.