Cnstuff писав(ла):
как то странно звучит "Пятно контакта не имеет прямого отношения к току" к току не имет, но имееи отношение к "переходному сечению" если пятно контакта менше сечения, разве мы не получим ненужное сопротивление ?
сопротивление проводника обратно пропорционально его сечению и прямо пропорционально длине. Еси считать грубо, то длина проводника в месте контакта равна нулю. На самом же деле, контакт формируется из множества точек соприкосновения очень малой площади из за неидеального прилегания поверхностей. Это называется переходное сопротивление. Оно на порядок выше сплошного проводника, а задача массивной части утилизировать тепло.
Говоря грубо если пятно контакта будет всего 0,1мм2, то для обычного проводника это допустимый ток в единицы ампер. При этом на метровом отрезке такого провода выделится при токе 1А 1^2*1*0,0017/0,1=0,017Вт тепла. А в месте контакта при токе 100А и "длине" такого выступа 0,1мм- 100^2*0,0001*0,0017/0,1=0,017Вт. И это тепло успешно поглощается массивной частью контактной группы.
Большим врагом контактов являются "неметаллические" пленки, то есть окислы, пыль, грязь, которые существенно увеличивают переходное сопротивление и наступает лавинный разогрев из за теплового окисления.