REM писав(ла):
Вітаю. Власне проблема в недостатньому запасі потужності генератора (2.8кВт), як результат -нестиковка під час підключення: станція поступово накидає потужність, ген накидає обертів, як наслідок росте частота і екофлоу йде у відказ. Екофлоу навряд чи вдасться обдурити, єдине - задушити оберти двигуна, але потім частота просяде...Варіант1 серверний бж+інвертор, недешево і ккд... .Варіант2 одразу з 220 робити 400в постійною напруги із них нарізати синус 220, тобто взяти частину з PFC від потужного блоку живлення і напругу 400 vdc подавати на інвертор чистого синусу. Варіант3 зарядки через сонячний порт- малопотужно. Варіант4 замінити 8 генераторів на інверторні -нереально. Зараз пробують підгружати 500-800ватами активного навантаження на ген, щоб AVR не розганяла частоту... Є ідеї?
24в телеком блок, від нього заряджати або через сонячний вхід або через вход доп батареї