i8086 писав(ла):
Так вот стрелочки и указывают направление тока.
вот нашел в интернете немного инфы по теории DC автоматов. думаю тут расписаны все возникшие вопросы:
Автомат, рассчитанный на переменный ток может не отработать, если у вас достаточно мощный источник постоянного тока (DC) (порядка нескольких кВт). Это связано с образованием и поддержанием электрической дуги, возникающей при разрыве цепи. На DC ресурс срабатываний значительно меньше. Поэтому на DC применяют двойной разрыв цепи, как в контакторах.
Дуга, образующаяся при сработке контактной пары (автомата или контактора) имеет свойство переноса металла от катода (контакт куда подключается минус цепи) к аноду. При переменном токе это не столь важно (понято почему), при постоянном на аноде вырастает бульба, а катод постепенно вырабатывается.
Кто, например, разбирал втягивающее реле от авто, наверняка выдел это воочию, там дырка в контакте за год два получается, т.к. срабатывает часто и токи за сотни ампер.
Поэтому либо делают контакты разной формы (как минимум катод делают по размерам больше анода), при этом становится важным полярность подключения, либо ставят искрогасящие цепочки, либо по другому ухищряются.
Но для единиц ампер на этот эффект можно забить (с помощью повышающего коэфф), тем более количество срабатываний - разы.
Действующее напряжение автомата указывает не только на прочность изоляции корпуса, но и на - внутреннее сопротивление контактной пары. Т.е. иначе на падение напряжения при действующем токе. Если в автомате на 10А, рассчитанном для работы в цепи 220В сопротивление 0,1 Ом (это для примера, на самом деле меньше), то после уже будет 219В... для потребителей это не смертельно (уменьшилось напряжение менее, чем на 0,5%). Но для потребителей 24В и тем более 12В падение напряжения на входе на 5 и 10% могут оказаться критичными (на тот же вольт).
То же самое и для плавких вставок... попробуйте померьте сопротивление вставки на один и тот же ток для пробки домашней сети и для авто - что будет меньше? Поэтому рабочее напряжение - критично.
Продолжим тем, что некоторые именитые бренды допускают использование обычных автоматов в сетях постоянного тока (Шнайдер, АВВ), некоторые не слишком именитые бренды допускают использование в сетях постоянного тока с сильно урезанными характеристиками - не более 48 В (60 В) на полюс (ИЭК, ТДМ, Легранд), а некоторые неименитые бренды совсем не приводят никаких характеристик для постоянного тока (DEKraft). Конечно Вы можете поставить в цепь постоянного тока обычные автоматы, подключить провода, затянуть зажимы. Но что станет с Вашим оборудованием, и защитит ли его обычный автомат? Это совсем другой вопрос. Задумайтесь, перед тем, как писать "Конечно можно", особенно если нужно защитить дорогостоящее оборудование, релейную защиту, аккумуляторы например. Ведь у обычных автоматов при постоянном токе меняются характеристики, как обычно не в лучшую сторону , в частности износостойкость контактов, гашение дуги, уставка срабатывания электромагнитного расцепителя увеличивается в 1,4 раза. Рассмотрим эти особенности поподробнее. 1. В специальных автоматах используется особенный механизм переключения контактов, позволяющий замыкать и размыкать контакты в течение 5-11 мс, против 20-30 мс у обычных автоматов, это предотвращает износ контактов, т.к. снижает время действия дуги на контакты. 2. Дуга в цепи постоянного тока намного устойчивее, потому что амплитуда тока никогда не переходит через ноль, а переменном токе за время горения дуги амплитуда тока несколько раз переходит через ноль и эффективно гасится. Из за этого в специальных автоматах особая система дугогашения, в частности 13 пластин против 12, другая форма канала отвода отработавших газов, керамический держатель пластин, против пластикового или бумажного в обычных автоматах. 3. При использовании обычных автоматов в цепи постоянного тока, уставка электромагнитного расцепителя обычно начинает плавать в сторону увеличения, от 1,3 до 1,5 раза, по разному в разных источниках. И только легранд признается, что уставка их автоматов увеличивается в 1,4 раза, остальные производители не приводят никаких данных. Это значит, что надо выбирать автоматы с учетом этого, и стоит учитывать , что будет совсем другая характеристика автомата, ведь характеристика с, предусматривающая кратность от 5 до 10, превратиться в кратность от 7 до 10, и больше похоже станет на характеристику D. Выдержит ли все эти изменения Ваше дорогостоящее оборудование. А если оборудование не дорогостоящее, и не требовательное, там и спрос соответствующий, ставьте что предпочитаете нужным.
далее по теме:
16А 80V = 70грн\шт (формфактор как 100А)