irde писав(ла):
mr.Dream. хотелось бы наперед знать что на данный момент уже отображает экран ?
Будут ли настройки на граничные напруги ( общая всего аккума верх\низ, поячеечно верх\низ, ) температура ( батареи\МК\контроллера) с возможностью настройки под разные термодатчики , в случае превышения уставок - выход сигналов предупреждения ( на зуммер , светодиод или реле ) , ну и тддд
Грубо це все я описав в першому пості теми. Все буде налаштовуватись, нічого не буде прошито жостко
термодатчиків буде 4: батарея, контролер, мотор, і ще один на самій силовій платі. тип, температура і реакція (пищалка, відключення зарядки, слаботочки) на вихід за межі буде налаштовуватись на кожен окремо. на мотор і контолер - тільки по перевищенні, а на батарею - ще й і при пониженні температури. задумка була така, щоби не дозволити зарядити холодну батарею, а поставивши на зарядку холодну - автоматичо увімкнулось при підняття до дозволеної. люба опція може бути задіяна чи відключена на свій розсуд. Наприклад, можна буде налаштувати так, щоби заборонити зарядку нижче +5 градусів, заборони заряд і розряд вище +55 градусів, на батареї, пищати і виводити на дисплей повідомлення, що контролер нарівся до 70 градусів і відключати контролер при 160 градусів на обмотках двигуна
по напругах будуть настройки в розрізі однієї ячейки:
- критично низька напруга - відключення контролера
- понижена напруга - пищалка
- напруга балансування
- підвищена напруга - пищалка
- критично висока - відключення зарядки (або і рекуперації для гарантованого захисту батареї, можна буде налаштувати)
над останніми двома пунктами ще думаю, чи не об'єднати їх в один
Також думаю, чи є зміст робити відслідковування загальної напруги, якщо слідкується за коною ячейкою і так. Чисто для удобств хіба що.
-=TRO=- писав(ла):
Просто любопытно, сам схему выборки придумал, или подсмотрел где?
Частоту опроса какую удалось получить?
До такого рішення прийшов сам, перепробувавши на макетах багато різних варіантів. Від диференціального вимірювання до наростаючого з наступним відніманням попереднього каналу. Але навіть на прецезійних резисторах 0,1% могла нарости помилка в 0,2В на останньому каналі (різниця між 100,1 і 99,9В) і програмною калібровкою коного каналу вдалось вирішити тільки частково.
Зараз частота опитування в 14-бітному (поки що реально 13 біт, бо треба змістити другий вхід АЦП і калібруватись на нуль, апаратно передбачив) режимі 45 замірів в секунду (ADS1110), літаючі конденсатори підключаються до входу УВХ на 15мкс
а далі конденсатор УВХ "тримає" заряд 22мс. В ході експериментів вияснилось, що тримати він може годинами ))) так як вхідний опір ОУ не менше 10^12Ом (мільйон мегаом)
-=TRO=- писав(ла):
Что касаемо мелких ОЛЕД дисплеев, у меня два месяца точно такой на полке одну и ту же инфу на полной яркости показывал, потом я залил белым весь экран, разницы в пикселях не заметил. К тому же цена дисплея в 2 бакса, позволяет не заморачиватся, меняется ведь на раз два.
В мене за період еспериментів теж не вигорів аніскілечки. А тривають вони вже відноно довго. Тут мабуть ноги ростуть з мп3 плеєрів, які чогось світять яскравіше, ніж потрібно) певно замість 3,3В подають 5 "аби гарно було напочатку".
за 2 бакси виявився трохи замалий (0,96"), тому я ставлю за 4 (1,3")
а далі розміри ростуть в космічній прогресії, 1,54" десь під 200 грн, 2,4" під 450 грн і 2,7" десь під 900 грн)) що не оправдано абсолютно.